同桌范文网 > 实用范文 > 范文大全 >

锅炉安全应急预案方案

时间: 小龙 范文大全

写锅炉安全应急预案方案需要注意哪些格式呢?在日常学习、工作和生活中,有时会发生突发事件,为了避免造成重大损失和危害,通常需要提前准备好一份应急预案。下面是小编帮大家整理的锅炉安全应急预案方案5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

锅炉安全应急预案方案篇1

当酒店出现停电时我们应做以下紧急处理:

1、当停一路电时(酒店是双路供电)工程部首先应向值班经理、前台(总机)、工程部经理汇报,由前台(总机)人员再向各部门传达并上报总经理。

2、工程部同时还要向直接上一级供电局查问停电的原因和未来供电的时间。

3、得到确实的停电原因和时间后,及时填好倒闸操作票,由电工主管负责人检阅操作票,确认无误后,按照操作票的步骤,(最少两人进行)一步一步操作,最终实现一路高压电带整个酒店用电设备。

4、当供电恢复正常后,由值班人员对原停的一路电所带的设备,进行巡查,对所有停的水泵、锅炉、冷冻机、网络等进行恢复。5、并把供电的恢复情况随时上报前台及主要领导。

6、当出现两路供电同时停电时(这种几率很低),工程部首先告知值班经理、前台、工程部经理。再由前台通知各部门做好相应的应对措施,由保卫部通过消防广播告知酒店所有人员并对客人说明情况进行安抚。7、工程部同时还要迅速联系直接上一级供电站查问停电的原因以及未来供电的时间,做好供电前的准备工作!

8、根据供电局给的停电时间告知酒店主要领导并一起制定相应的合理应对措施。

9、无论那种停电都要及时查看电梯有无困人情况,对困人的电梯由电梯管理员或电梯工把电梯进行平层处理,及时解救被困人员。

工程部:__

20__年6月26日星期五

锅炉安全应急预案方案篇2

一、报警:

1、校内锅炉发生事故,第一反应即拨打“119”火灾电话报警,或报110。报警人要讲清锅炉事故的单位、路名、事故发生的部门、事故发生的情况,讲清本人姓名、电话号码等。

2、报警完毕后,即向校长报告。

3、校长接到报告后,即时召集本单位的有关人员到达事故现场。

二、成立临时锅炉事故指挥部:

由校长和有关人员选择合适部位成立指挥部,校长为指挥部指挥。

三、通报:

根据“救人第一和准确、迅速、集中力量”的指导思想,利用本单位的宣传工具,向校内人员发送通报。

通报内容:

1、事故发生情况;

2、人员情绪的稳定;

3、疏散人员和救护。

四、疏散和救护:

1、必须立即切断电源;

2、制定安全区,确定人员疏散集合安全通道;

3、分工明确,引导和护送被困人员向安全区疏散,并做稳定情绪工作。

4、现场救护:由学校卫生员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

五、事故现场处理:

1、如起火:须组织灭火器材,由学校消防工作负责人为灭火指挥,并隔离易燃物品或材料,迅速组织义务消防人员或懂得消防知识的人员,利用现场的消防设备、设施器材开展灭火。

2、如爆炸:首先隔离易燃物品或材料,防止起火和第二次爆炸。

六、安全警戒:

1、校外围警戒:消除路障,劝导行人撤离现场。如起火迎接消防人员及派出所人员到达现场要创造有利条件。

2、消防人员、派出所人员到达现场后,由学校指挥部立即向消防指挥或派出所人员报告事故发生的情况,并移交指挥权,听从公安消防或派出所人员的调遣。

3、保护事故现场,禁止有关人员进入,并积极协助消防公安等有关部门调查事故发生的原因。

锅炉安全应急预案方案篇3

总则

锅炉是企业生产装置、生活使用的重要设备,它是一种承受高温高压、具有爆炸危险的特殊设备,如果发生紧急情况,特别是锅炉爆炸、爆管和缺水等紧急情况,不知道怎样应急,将发生重大恶性事故,直接危及着员工们的生命安全,并会造成厂内财产的巨大损失。

1编制目的

为了有效预防锅炉突发性事故的发生,及时控制和消除事故危害,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,并使应急处置工作安全、有序、科学、高效的实施,特制定特种设备事故应急预案。

2工作原则

锅炉事故应急处置工作坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主”的方针;贯彻统一领导、分级管理,单位自救和社会救援相结合的原则;应急救援体系力求职责明确、规范有序、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效。

锅炉的特点:

2.1锅炉运行必须非常可靠,一旦发生故障,将造成停电、停产、设备损坏,其损失将是非常严重。

2.2锅炉在运行中受高温、压力和腐蚀的影响,容易造成事故。

2.3锅炉是一种密闭的压力容器,在高温和高压下工作,有爆炸的危险。一旦发生爆炸,将摧毁设备和建筑物,造成人身伤亡,破坏性非常惊人。

3.锅炉发生事故的原因

3.1 锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行,还容易使压力表管口结垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。

3.2 水质管理不善。锅炉水垢太厚,又未定期排污,会使受热面水侧积存泥垢和水垢,热阻增大,而使受热面金属烧坏;给水中带有油质或给水呈酸性,会使金属壁过热或腐蚀;碱性过高,会使钢板产生苛性脆化。

3.3 水循环被破坏。结垢会造成水循环被破环,如锅炉碱度过高,锅筒水面起泡沫、汽水共腾易使水循环遭到破坏。水循环被破坏,锅内的水况紊乱,有的受热面管子将发生倒流或停滞,或者造成“汽塞”,在停滞水流的管子内产生泥垢和水垢堵塞,从而烧坏受热面管子或发生爆炸事故。

3.4 超温运行。由于烟气流差或燃烧工史不稳定等原因,使锅炉出口汽温过高,使受热面温度过高,造成金属烧损或发生爆管事故。

3.5 超压运行。如安全阀失灵,或者在水循环系统发生故障,都将造成锅炉超压运行,严重时会发生锅炉爆炸。

3.6 炉排故障会引起停炉事故。

3.7 锅炉工误操作、错误的检修方法和对锅炉没有定期检查等都将导致事故的发生。

4.锅炉事故紧急处理

4.1 缺水事故

4.1.1 缺水事故的症状

锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况:

4.1.1.1轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅驼机内水位从水位表内消失后,用冲洗水位表和“叫水”的方法,水位能出现,称为锅炉轻微缺水。

4.1.1.2 严重缺水,当采用“叫水” 的方法后,锅炉的水位仍然不能在表内出现的,称为锅炉严重缺水。当汽包缺水时,会破坏水循环,出现停滞,汽水分层,下降管抽空等,严重缺水会烧干锅,造成重大事故。同时缺水会使汽温大为升高,甚至影响到设备的安全运行。

4.1.2 锅炉缺水的主要现象是:水位表内的水位低于水位下限或者看不见水位,低水位水位指示计负值增大;双色水位计呈绿色;水位报警器发出声响和低水位信号灯发光;给水量不正常地小于蒸汽流量。

4.1.3 造成缺水的原因

4.1.3.1 操作人员不认真司职,责任心不强。

4.1.3.2 锅炉运行人员运行技术水平低,误判断,误操作,甚至把缺水当成满水。

4.1.3.3 水位指示仪表本身的原因引起缺水。

4.1.3.4 给水系统故障引起。

4.1.3.5 锅炉排污管道、排污阀泄漏。

4.1.3.6 一根给水管线同时向多台锅炉给水,发生抢水现象。

4.1.4 缺水事故的处理

首先进行锅炉水位的吸水法检查水位后,以确定是严重缺水还是经微缺水。当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,并按照下述方法进行处理:

对可以进行“叫水”的锅炉立即进行“叫水”操作。

方法如下:

4.1.4.1 先开疏水阀,再关水阀以吹洗汽阀,然后开水阀关汽阀,吹洗水阀。吹洗完毕后开汽阀疏水阀。这时水位应迅速恢复到实际位置,并上下晃动。“叫水”操作的要点是不要拧动水位表的水旋塞。

3.1.4.2 叫水”操作后,水位表出现水位时,可以缓慢地开启动锅炉的燃烧设备,使其继续投入使用。如果启动锅炉给水阀门时,锅炉内有强烈的响声或加大给水时仍不见水位上来,见分晓绝不可以启动锅炉的燃烧设备,必须停炉待检查。

4.1.4.3 可以进行“叫水”操作的锅炉,经“叫水”操作后,水位表中不出现水位时,严禁再向锅炉内上水,必须紧急停炉,不允许“叫水”操作的锅炉,应紧急停炉。

4.1.4.4 在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件失效;给水装置全部失效,以及受热而爆裂严重变形、泄漏无法维持正常运行等情况时,应紧急停炉。停炉的主要步骤:停止供给燃料和送风,减弱引风;熄灭和清除炉膛内的燃料(指火床燃烧锅炉),注意不能用向炉膛浇水的方法灭火,而用黄砂或湿煤灰将红火压灭;打开炉门、灰门,烟风道闸门等,以冷却炉子;切断锅炉同蒸汽总管的联系,打开锅筒上放空排放或安全阀以及过热器出口集箱和疏水阀;向锅炉内进水、放水,以加速锅炉的冷却。严重缺水事故,切勿向锅炉进水。

4.1.5 预防锅炉缺水的方法

4.1.5.1 加强锅炉工的安全技术教育,迅速提高操作水平。

4.1.5.2 经常冲洗水位表,确保水位表指示水位准确。

4.1.5.3 加强给水装置及水位报警系统的维护管理,定期进行校验和调校。

4.1.5.4 正确安装水位表,运行中加强检查,防止出现加水位。

4.2 满水事故

4.2.1 满水事故的处理方法:

4.2.1.1 当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线时,但低于上部可见边缘,应冲洗水位表,难证水位是否假水位,确定水位指未准确性,并采取措施减少给水,恢复水位正常。

4.2.1.2 水位继续升高时,应开启排污阀和事故放水阀放水。

4.2.1.3 经上述处理后,锅筒水位继续上升,且高于上部可见边缘,应采取故障原因且消除隐患后,再恢复运行。

4.3 汽水共腾事故

4.3.1 汽水共腾事入处理

4.3.1.1 减弱燃烧,关小主汽阀,降低负荷。

4.3.1.2 全开锅筒表面排污阀,并适当开启定期排污阀,同时加大给水,保持正常水位,以降低锅炉的含盐量,提高锅水品质。

采取有效措施,改善锅水品质,增加对锅水的化验分析次数,造成蒸汽管道水击时,应开启蒸汽管道和分汽缺上的疏上的疏水器(阀)将水排出。

4.3.1.3 故障排除后,应冲洗水位表恢复正常运行,如经上述处理后故障仍未排除,应立即停炉检查。并立即向有关领导汇报。

4.4 炉管爆破事故

4.4.1 炉管爆破事故的处理

4.4.1.1 当管子轻微破裂,能够维持正常水位,事故不再扩大时,可减负荷继续运行、待备用炉启动后,立即停炉检修;

4.4.1.2 当管子严重破裂,不能够维持正常水位、汽压时,应采取紧急停炉措施,此时,引风机不能停,给水继续,尽力维持水位,防止其它管子烧环。

4.5 省煤器损坏事故

4.5.1 省煤器损坏事故的处理

4.5.1.1 对非沸腾式省煤器,应开启旁路烟挡板,关闭主烟道挡板,暂停使用省煤器,同时开启省煤器旁路给水管阀门,继续向锅炉给水。

4.5.1.2 如省煤器烟气进出口挡板很密封,省煤被隔绝后可不停炉检修。

4.5.1.3 锅炉在隔绝有故障省煤器运行时,排烟温度不应超过引风铭牌的规定,否则应降低负荷运行。

4.6 锅炉运行中水位表玻璃板(管)破裂事故

锅炉运行中水位表玻璃板(管)破裂时应紧急停炉检修。

4.7 锅炉超压事故(对锅炉超压事故的处理)

4.7.1 减弱烟气量。

4.7.2 如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽。

4.7.3 保持水位表正常水位。

4.7.4 进行上水和排污,降低炉温。

4.7.5 弄清超压产生的原因后,再决定压火或恢复运行。

4.8锅炉爆炸事故

4.8.1人员的急救处理:锅炉一旦爆炸,且造成司炉工伤亡或邻近人员伤害,应立即抢救伤员,员工应该掌握基本抢救知识,在抢救的同时以最快的速度将伤员送工厂医院救护。对危重伤员无力救治的,应迅速转诊,或呼叫120急救。

4.8.2锅炉爆炸若导致建筑物倒塌压埋人员,应急救援队伍要立即组织成员进行施救,并向工厂领导及有关部门报告,请求支援。

4.8.3锅炉爆炸时应尽量防止管道、汽包、热交换器中的蒸气、热水倒射喷溅,如有人员烫伤,应立即施救。

4.8.4爆炸引起仪表等部件起火,应立即断开控制部分电源,同时进行灭火。

4.8.5锅炉爆炸造成断电、停水时,应启用蒸气泵或高位水槽,快速恢复供水系统,保证消防用水。

5.组织措施

5.1 报警:发生爆炸或有爆炸险情时,应立即向消防部门报警,并向机械动力部门领导、工厂厂部办公室、调度台报告。组织力量救人或排除爆炸险情.

5.2报警电话及相关联络方式

(1)值班联系电话: 9033

(2)公司报警电话: 8001 ,8002

(4) 黎城县公安消防大队 119

黎城县公安局 110

黎城县人民医院 120

5.3 组织措施

5.3.1救援组织体系

特种设备事故应急救援组织体系由应急救援指导协调机构、事故现场应急救援指挥部和应急救援队伍及其它社会力量组成。应急救援指导协调机构为质量技术监督部门(特别重大事故、特大事故、指导协调机构为国家质检总局;重大事故指导协调机构为省级质量技术监督部门;严重事故、一般事故指导协调机构为市质量技术监督局。特种设备特别重大事故、特大事故、重大事故发生后,国家质检总局和省质监局未到达现场之前,市质量技术监督局负责指导和协调工作,国家局、省局到达后服从其领导)事故现场应急救援指挥部由市质量技术监督局组织,应急救援队伍及社会力量包括地方人民政府、安全生产监督管理局、质量技术监督局、公安、消防、医疗救护、环境保护、专业抢险救援队伍、相关技术机构和其他社会力量。

5.3.2应急救援小组及分工职责

当班工作人员:立即汇报事故前后运行情况,配合救护工作。

当班负责人: 负责报告事故,安排人员救护伤员。

本单位主要负责人:现场总指挥。

安全管理部门人员:协助总指挥组织应急救援队伍进行险情抢救.

锅炉、水、电技术员: 协助经理参与抢救。

机修班人员:参与抢救与机器抢修,并负责停、供、水、电等。

司炉工及其它人员:参与救人、灭火、保护事故现场。

警卫 :负责警戒、维护秩序。

财务部门:负责应急处置工作的经费安排。

5.3.2应急救援小组名单:

总指挥:成海龙

副指挥:李小芳

组员:原泰山 宋昌东 王明军 张言龙

6.事故救援演练

6.1单位演练,每年至少1次,由单位主要负责人负责,技安员和锅炉操作人员参加。

6.2工厂检查,每年进行1次,由工厂主管领导主持,有关职能部门参加,消防队配合。

6.3演练结束后,应认真进行讲评,并作好记录,发现问题及时改进。

6.4本预案应定期评审。

7.奖励与责任

7.1应急救援工作结束后,公司及有关单位认真进行总结、分析,吸取事故的教训,及时进行整改,并按规定对有关人员给予表彰和奖励。

7.2对在应急抢险救援、指挥、信息、报送等方面有突出贡献的单位和个人,应当按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。给予表彰和奖励。

7. 3对瞒报、迟报、漏报、谎报、误报特种设备事故和突发事故中玩忽职守、不听从指挥、不履行职责或者临阵脱逃、擅离职守的人员,以及扰乱、妨碍抢险救援工作的单位和人员,由所在单位或者有关部门按照有关规定给予责任追究或者行政处分,构成犯罪的依法追究刑事责任。

锅炉安全应急预案方案篇4

1 总则

为及时、有效而迅速地处理锅炉燃油系统着火事故,避免或降低因锅炉燃油系统着火事故所造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因锅炉燃油系统着火事故对本单位可能造成的重大设备损坏事故。结合发电部工作特点制订本预案。

2 概况

2.1 锅炉燃油系统概况

锅炉的燃油系统是发电厂主要的工作系统之一,对锅炉启动,停炉以及制粉系统发生故障时保证机组稳定运行起着相当大的作用,锅炉的燃油系统是由燃料的油罐通过管路接引到各台炉的燃烧器前,再用高压油管接引到油枪,当需要投油时,开启有关的油管路和蒸汽管路阀门即可。系统燃用是的轻柴油。

2.2 燃油系统着火事故引发的因素有:

2.2.1 油管路漏油,并在附近有使用电焊,火焊作业,火星飞溅,造成油管路着火;

2.2.2 制粉系统着火或电缆着火导致油管路着火;

2.3 柴油是挥发、易燃、易爆物质,运行过程中如果出现管路及阀门漏泄,油气浓度过高或压力过大、温度过高达到爆炸极限,与静电或明火均会发生爆炸,爆炸威力巨大,轻则危及爆炸设备本身和值班人员,重则造成严重火灾殃及其它设备和周围人群,并造成严重环境污染。

3 应急预案内容

3.1应急指挥机构及其职责

3.1.1应急救援指挥部

组长:发电部主任

副组长:发电部副主任

常务副组长: 值长组组长、当班值值长

3.1.2应急指挥机构的职责:

a. 在锅炉燃油系统着火事故发生后,根据事故情况立即按本预案规定的程序,组织本单位力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复燃油系统运行和将机组并网运行;

b. 负责向公司领导报告事故情况和事故处理进展情况;

c. 在锅炉燃油系统着火事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先要按照保人身、保电网、保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故;

d. 事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通,联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作;

e. 对事故发生的现象、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查;

f. 事故应急处理的终止:所有停运机组均恢复正常运行为全公司锅炉燃油系统着火事故应急处理的终止点;

g. 组织和提供事故恢复所需要的人员、备品备件,组织事故恢复所必需的生产车辆,组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施;

h. 完成锅炉燃油系统着火事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。

i. 本预案的主管部门安培部。

j. 本预案的修订日期为二年。

3.1.3应急通讯

总指挥电话号码:

副总指挥电话号码:

日常管理办公室电话:7876207

厂内火警:119

新市区人民医院门诊:006

新市区人民医院急诊:120

厂内部值班报警:110 7876117

3.2 危急事件的预防

3.2.1 运行人员必须严格遵守值班纪律,监盘思想集中,经常分析各运行参数的变化,调整要及时,准确判断及处理事故,不断加强运行人员的培训,提高其事故判断能力及操作技能;

3.2.2 在锅炉设计时,油燃烧器必须配有调风器及稳燃器,保证油枪根部燃烧所需用的氧量,新安装的油枪,在投运前应进行冷态试验;

3.2.3 锅炉燃用渣油或重油时应保证燃油温度和油压在规定值内,保证油枪雾化良好,燃烧完全。锅炉点火时应严格监视油枪雾化情况,一旦发现油枪雾化不好,应立即停用并进行清理检修;

3.2.4 若锅炉较长时间低负荷燃油或煤油混烧,可根据具体情况利用停炉空气预热器受热面进行检查,重点是检查传热部件,若发现结垢时要碱洗。

3.3 应急预案的启动

3.3.1 事故发生后由当值值长立即向发电部主任汇报,由发电部主任根据情况发布命令启动执行本应急预案,发电部主任下达应急预案启动令,运行人员应立即在运行范围内,紧急启动本预案,各就各位,组织事故的应急处理;

3.3.2 通信联系按公司网上的最新电话号码簿执行,在事故发生后,通信应急小组全力确保调度电话的畅通,确保值长岗位直拨电话的畅通。

3.4 危急事件的应对

3.4.1 在事故处理过程中,事故处理人员应沉着冷静,以保证人身安全为第一原则;

3.4.2 正确迅速处理,防止事故扩大,并及时向主管领导详细汇报事故情况;

3.4.3 在事故抢险过程中,指挥人员应详细了解事故现场状况,有序指挥,工作人员应正确使用安全工器具,服装应符合安规要求,做好自身防护;

3.4.4 当班人员在保证人身安全的情况下,迅速开展自救工作,采取有效隔断措施,将储油罐供、回油门及时关闭,防止事态扩大;

3.4.5辅网主值班员应立即停止运行供油泵,并联系值长将燃油系统停电,将2 台炉前供回油门关闭;

3.4.6 运行应急组应立即对伤员进行救援工作;

3.4.7 在应急救援过程中应严格执行安全工作规程和本预案的要求,防止发生人身伤亡事故;

3.4.8 保护好事故现场,禁止无关人员进入,并保证各安全通道的畅通;

3.4.9 及时拨打火警电话“119”,向接警人员讲清单位,着火部位、什么物品着火、火势大小报警用的电话号码和报警人姓名;

3.4.10 消防人员到达火灾现场后,向消防人员讲清现场情况及注意事项,并协助消防人员进行灭火;

3.4.11 当事故现场火灾严重威胁应急小组人身安全时,应在值长的指挥下有序地撤离事故现场,到达安全区域;

3.5 生活生产维持或恢复方案

3.5.1 在锅炉燃油系统着火事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产正常进行;

3.5.2 根据实际情况恢复生产工作,防止损坏设备,并注意操作中的安全;

3.5.3 保安应急小组要布置安排好人力,做好安全保卫工作,消防应急小组要随时准备进行救险工作;

3.5.4 根据现场恢复情况,由发电部主任宣布事故应急处理情况的终止,生产秩序恢复为正常状态。

锅炉安全应急预案方案篇5

一、制定目的

为了规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,认真贯彻执行好“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,使应急工作安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,现结合我公司的实际情况,特制定本应急预案。

二、编制依据

本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。

三、适用范围

此预案适用于本单位锅炉事故、(或有可能发生)锅炉爆炸的事故。

四、应急工作原则

快速反应,统一指挥,专业救援与单位自救相结合。

五、锅炉危险源及危险源分布

1、锅炉属承压类特种设备存在以下危险:

(1)超压引起爆炸:出气口堵塞、安全阀失效、压力表失效等都可以引起超压;

(2)缺水干烧有马上进水引起爆炸;

(3)锅炉质量问题致使强度下降引起爆炸;

(4)水垢增加引起过热过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开列等引起爆炸;

(5)对一般事故处置不当引起的爆炸;

2、锅炉房存在以下危险:

(1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌;

(2)因锅炉爆炸燃煤泄露引起火灾;

3、锅炉周围建筑存在危险:

(1)因锅炉爆炸引起的周边建筑物倒塌;

(2)因锅炉房火灾引发的周边建筑物火灾;

(3)因爆炸、火灾引起的周边危险品的二次爆炸、毒气扩散等。

六、主要危险性及预防

1、锅炉未及时进行定期检验,安全状况不清——及时报检;

2、锅炉水质不合格规定,水处理达不到要求——改善水质、改善水处理;

3、安全阀未按期检查——按时送检;

4、安全阀锈死——加强维护保养,定期手动开启;

5、压力表损坏或超期未计量——更换或送检;

6、管理人员、操作人员未持证上岗,操作不熟练——定期培训,加强内部工作人员的持证上岗。

七、组织及分工

(一)应急救援领导小组:

1、总指挥

总经理

2、副总指挥

生产副总经理

3、现场处理组

组长:生产部部长

组员:5号车间、辐照车间全体人员

4、警戒疏散组

组长:保卫科科长

组员:保卫科全体成员

5、后勤保障组

组长:后勤科科长

组员:后勤科全体成员

6、医疗救护组

医疗机构人员

7、通讯组

组长:办公室主任

组员:办公室全体成员

(二)职责及分工:

1、总指挥

(1)确定可靠有效的抢险方案,发布抢险令;

(2)负责向上级有关部门、领导汇报;

(3)指挥调动现场全部人员和设备,协调各小组间配合。

2、副总指挥

(1)协助总指挥落实抢险方案;

(2)按照总指挥指令,指挥抢险工作;

(3)总指挥因故不在时,全权抢险工作。

3、现场处理组

(1)在统一指挥下,按事故处理程序正确进行现成事故处置,尽是减少损失;

(2)在现场处置时确保人身安全,包括自身生命安全;

(3)及时有效的控制事故向事故源周边地带的扩张和曼延。

4、警戒疏散组:

(1)负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行效能管制,保证现场道路通畅;

(2)加强保卫工作,禁止无关人员及车辆通行;

(3)指挥情况下的人员疏散。

5、后勤保障组:

(1)负责紧急状态下的应急物资的供应保障;

(2)负责交通车辆保障。

6、通讯联络组:

(1)负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,急用电话号码要牢记,保证应急时准确及时的与有关方面互能情报;

(2)负责各小组内的协调及外部机构的联系、协调。

7、医疗救护组:

在通讯联络组的引导下进入现场抢救伤员。

八、处置程序

(一)报警

1、发生事故后,第一发现人立即用手机或找就近电话向公司保卫科;

2、通过电话向应急救援总指挥、副总指挥汇报事故情况。

(二)接报

接报人员应问清事故发生原因及现场情况等事项,并及时向上级领导和有关部门报告,接报人要做好接报电话记录;

(三)迅速调遣救援队伍进入事故现场进行急救:

1、应急总指挥或副总指挥接到报警电话后,立即通知应急指挥领导小组及有关成员迅速到达事故现场进行紧急救援;

2、应急领导小组各位成员接到通知后,立即组织本组工作人员及时抢险准备,迅速赶往事故现场,向现场总指挥报到,接受任务,了解现场灾害情况,实施统一的救援工作。

(四)按各组分工进行有序的抢险工作。

九、事故处置要点

(一)发现锅炉严重缺水时应急停炉,锅炉应立即停止燃料供应,停止燃烧,严禁向锅炉内进水;

(二)炉管严重爆破后应紧急停炉;

(三)炉膛爆炸、二次燃烧时应立即切断燃料供应,停止鼓风机,关闭烟道门;

(四)锅炉严重爆炸时要及时抢救有关人员防止建筑物继续倒塌伤人,按照消防要求正确灭火,防止周边易燃易爆物二次爆炸。

十、应急疏散预案

(一)原则

在事故抢险时,现场指挥人员应首先疏散无关人员快速撤离危险区。若事故抢险无法控制,涉及员工生命安全时,应立即下达紧急疏散令,紧急疏散命令只能由应急救援总指挥下达。

紧急疏散命令下达后,视事故险情出现地点和方向,以最近的路线和最少的时间,迅速撤离。

(二)应急疏散程序

1、在抢险过程中,应急救援总指挥应时刻关注事故险情的变化,如果险情无法控制时,应及时下达紧急疏散命令。

2、应急疏散命令下达后要及时传达给锅炉车间及周围车间每个人,各部门要迅速组织人员撤离;

3、撤离时各车间迅速关闭机器,撤离至二号门岗处。

40399